Quelques liens
wikipedia, Transformateur_de_puissanceRecherche GooglePour bien comprendre la problématique (on conduit mieux en connaissant ce qu’il y a sous le capot) :
Source : document pédagogique d’origine EDF
Source Réseau de Transport de l’ElectricitéLes alternateurs des centrales nucléaires ont une tension de sortie de 20 kV (domaine HTA : de 1 à 50 kV). Le transport, pour des raisons de limitation des pertes en ligne, s’effectue sous des tensions de l’ordre de 220 à 400 kV (domaine HTB : au-delà de 50 kV). Un transformateur élévateur est donc nécessaire à la sortie de l’alternateur.
On trouve de nombreuses photos de transfos élévateurs, mais il est rarement indiqué si ce sont des transfos de centrales ou de distribution HT. On peut normalement avoir une idée des tensions mises en jeu par la taille des isolateurs. Pour 220 kV, c’est très grand. Pour 20 kV, c’est beaucoup plus petit (penser au 25 kV des caténaires) ; le câble côté 20 kV n’est pas aérien, vu la section de cuivre nécessaire pour conduire des courants de plus de 20 000 ampères (puissance de ce type d’alternateur de l’ordre de 1000 MVA, cela signifie capable de fournir une puissance de 1000 MW, soit de 100 à 200 locomotives) ! Dans ce cas, on ne voit pas les isolateurs de traversée, mais seulement le départ HTB, donc 3 très grands isolateurs.
Les autres éléments bien visibles de l’extérieur sont :
- le réservoir d’huile d’isolation et de refroidissement (gros cylindre horizontal) avec son système de sécurité (alarme puis disjonction si le niveau d’huile baisse) ;
- la batterie de ventilateurs du système de refroidissement de l’huile, qui fonctionne comme celui d’une voiture.
Source sciences-physiques.ac-dijon.fr.Attention, celui-ci est un « petit » transfo de distribution HTB/HTB (225 kV / 63 kV 100 MVA du poste de Montchanin). On voit 6 isolateurs, trois très grands devant 225 kV et trois plus petits à l’arrière 63 kV. Pour avoir une idée des dimensions, je t'ai indiqué la hauteur approximative d'un support à l'arrière plan.
Avec tout ça, tu devrais pouvoir évoquer correctement ce type de transformateur.